Der SCOP 55 der Lambda-Wärmepumpen ist nicht zuletzt bemerkenswert, wenn man im Phasendiagramm mal versucht sich einem statischen COP von 4,5 bei 55°C Vorlauftemperatur, plus angenommen zwei Grad Wärmetauscherverluste und einem sehr effizienten Verdichter anzunähern.
Da wundert es umso mehr, dass die in der nach SCOP 55 sortierten Liste benachbarte Triple Solar Sole-Wasser WP ebenfalls „nur“ einen SCOP 55 von 4,5 erreicht, obwohl gerade bei Minusgeraden die Sole als Trägermedium deutlich wärmer ist.
Entsprechend würden mich mal die COPs bzw. entsprechenden Kennlinien, sowohl der Lambda als auch der Triple Solar WPs interessieren, auch bzw. gerade weil wir hier von unterschiedlichen Leistungsklassen und Übertragungsmedien sprechen.
Hi Alex - kannst Du nach der Aktualisierung der Bafa-Liste vor rund drei Wochen hier auch noch einmal ein verlinktes XLS bereitstellen und / oder besser noch das zur Konvertierung genutzte Skript? Danke - Andreas
Hi Horst, ich plane im Moment kein Update weil die meisten WP die grad auf dem Markt sind noch in der alten Liste stehen. Die Modelle werden erst getestet, dann bei der BAFA angemeldet und kommen erst dann in den Handel. Ich nutze die version der Liste immer noch und erst wenn ich merke, dass ich damit nicht mehr weiter komme, werde ich mir die mühe machen.