Hydraulik, Pufferspeichergröße, Taktung bei Wärmepumpe

Hallo, hat ein Experte Erfahrung mit folgender kniffeliger Fragestellung:

Meine Frage:

Um die Laufzeit meiner Biblock 20 zu erhöhen und die Jahresarbeitszahl zu verbessern, möchte mir der Heizungsbauer einen weiteren zusätzlichen Pufferspeicher einbauen.

Ich habe Zweifel, ob dies sinnvoll ist?

Ausgangslage:

Zweifamilienhaus: 250 m2

Baujahr 1973, Holzständerbauweise, Dach gedämmt, Fenster U-Wert 1.0

Ehemaliger Verbrauch unter Heizöl: 20.000 kWh

WP Biblock 20 (Leistungsbereich 5,6 bis 16,6 kW - WBB 20-A-RMD-AI Innengerät - Installation in Dezember 2022)

  • WES 200 in Rücklauf eingebaut
  • TWW WAS 300 LE
  • Hydraulischen Weiche mit ca. 15 l.
  • Austausch führender Heizkörper von ehemals 11 in Kermi 33 und 22
  • AVM FRITZ!DECT 302 Heizkörperventile → bei führenden Heizkörpern offen
  • VL-Temperaturen: ca. 40 °C
  • Spreizung VL-RL: gemessen vom Monitoring WP max. 5Kelvin
  • JAZ über Gesamtsystem: 2,9 (Produzierte Energie lt. Monitoring WP/Hilfsenergie der Stromzähler – also inkl. Umwälzpumpen und TWW)
  • Heizverhalten: Moderat (die Bewohner sind auch tagsüber anwesend)
  • Nachtabsenkung: 2 Kelvin
  • Normaußentemperatur am Standort: -11,4°C (kälteste Nacht in 2024: -7°C)

Die Inneneinheit erwärmt zunächst das Wasser in einer hydraulischen Weiche mit ca. 15 l Inhalt. Von dort geht es getrennt über die jeweiligen Umwälzpumpen in die Heizkörper zum EG und OG (keine Fußbodenheizung). Im Rücklauf befindet sich ein Pufferspeicher mit 200 l (WES 200) zur Laufzeitverlängerung und für den Abtauprozess.

Auf den Einbau einer Zirkulationspumpe habe ich verzichtet, um den Energieeinsatz für das TWW gering zu halten. In der Heizperiode fahre ich diesen Bereich nur bis 48°C, da ein ständiger Wasserdurchsatz im Gebäude stattfindet. Unterstützt wird die TWW-Aufbereitung durch PV mit einem Heizstab im TWW-Speicher (300l) mit ca. 1.400Watt (PV 4,125 kWp) – also nur in Betrieb, wenn 1.400 Watt plus Grundlast Haushaltstrom vom Dach kommen. Im Sommer 2023 hatte ich einen Speicherverlust im TWW von 8Kelvin über Nacht bemerkt. Dies war auf die Schwerkraftzirkulation zurückzuführen. Nachdem der Heizungsbauer eine Rücklaufsperre eingebaut hat, reduzierte sich dieser Verlust auf 2 Kelvin.

Mein Problem: Was mir seit Beginn Kummer bereitet, ist das ständige Takten der Wärmepumpe. Auch in den Monaten Dezember bis März läuft der Kompressor 2x pro Stunde an. Das bedeutet, dass bis heute bei 3.797 Betriebsstunden des Verdichters, 7.679 Schaltspiele zu verzeichnen sind. Meine Befürchtung ist, dass der Verdichter vorzeitig ausfällt und mir dadurch ein erheblicher finanzieller Schaden entsteht.

Auch bei der JAZ sollte es doch möglich sein, auf einen besseren Wert zu kommen?

Nachdem ich dieses Problem von Anfang an immer wieder mit dem Heizungsbauer besprochen habe und alle Versuche des Heizungsbauers keine Abhilfe brachten, hat der Hersteller-Service kürzlich die Taktverzögerung auf 30 Minuten erhöht und die Leistungsmodulation im Heizbetrieb auf 75 % (TWW auf 70 %) reduziert. Die Heizkennlinie wurde von 0,55 auf 0,4 abgesenkt und die bereitzustellende Raumtemperatur von 21°C auf 25,5°C erhöht.

Die Wärmepumpe zeigt am Gerät einen Modulationsbreite von 10% bis 100% an. Ich beobachte aber, dass auch bei geringer Wärmeanforderung die WP nicht bei 10% verharrt, sondern dann bis auf gute 40% ansteigt, womit die mögliche Laufzeit aus meiner Sicht verkürzt wird und die Taktung steigt. Nach meinem Gefühl ist es kein Problem der Technologie, sondern ein Einstellungs-, oder evtl. Hydraulikproblem, was der Problematik zu Grunde liegt.

Ich habe seit Installationsbeginn eine lückenlose Aufzeichnung sämtlicher Zählerwerte.

Vielleicht hat jemand solch eine Problemstellung schon erfolgreich bewältigt?

Ich bin gespannt.
Viele Grüße
Jürgen


Hallo Juergen, ich verstehe deine Sorge. Ich denke das größte Problem ist, dass deine Wärmepumpe deutlich zu groß ist. Wenn du nur 20.000kWh Heizöl verbraucht hast, dann müsste deine Heizlast bei etwa 10KW liegen. Liegt dir dazu eine Berechnung vor?

Außerdem glaube ich nicht, dass die Wärmepumpe auf 10% modulieren kann. Üblich sind 20-35% und wenn der Leistungsbereich bei 5,6 bis 16,6 kW liegt, dann kann sie nur auf 33% reduzieren.

Zur Vorlauftemperatur. Wenn die bei -11°C bei nur 40°C liegt, dann hast bei 0°C ja eine noch niedrigere Vorlauftemperatur und es kommt schon hin, dass dein Speicher sehr schnell voll ist.

Ich könnte mir vorstellen, dass es in deinem Fall, durch die zu große WP besser sein könnte die VL Temperatur höher zu fahren um dadurch die Taktzahl zu reduzieren. Laut deiner Grafik startet die WP auch viel zu früh. Sie geht an, wenn die Tempertur auf 32°C fällt und stoppt bei 35 °C. Wenn dein Heizungsbauer die so einstellt, dass die WP bei diesem Wetter bei 30°C startet und dann bis auf 40°C hoch geht, dann sollte sich deine Taktzahl auf ein drittel reduzieren. Es könnte dann sogar sein, dass du trotz der höheren VL Temp. weniger Energie verbrauchst, denn jedes mal wenn der Kompressor startet verbraucht er Energie ohne Wärme zu liefern. Das hängt aber von dem Modell ab.

Also es gibt hier schon eine ausführliche Diskussion über Pufferspeicher. Z.B. hier: Größe des Pufferspeichers und Taktung bei der Wärmepumpe
Guck Dir dazu auch mal das verlinkte Schenk Video an.

Also 200 L Puffer bei dieser Heizlast ist schon knapp bemessen. Du müßtest dann ggf. mal ausrechen, welche Wassermenge sich im System selbst befindet. So vom Grundsatz zirkuliert ja eine gewisse Wassermenge durchs System, die eine definierte Wärmemenge beinhaltet und auf ihrem Weg die Wärme im Haus abgibt. Je nach eingestelltem Spread und der im System befindlichen Wassermenge muss die WP wieder zuheizen. Dazu braucht die WP eine gewisse Zeit zum Heizen, und eine gewisse Zeit, bis die Energie abgegeben wurde. Du hast also einen Heiztakt und einen Pausentakt. Die Taktlängen verändern sich je nach Wärmeverlust und Heizleistung der WP. Einfluss darauf kann man auch noch nehmen, indem man eine Nachtabsenkung vornimmt. Allerdings nicht an der Heizung, sondern an den Heizkörpern. Sind die Ventile zu, so bleibt die Wärme im System und die WP muss nicht nachheizen. Oder man macht es über die Zeitsteuerung der WP.

Der einfachste Weg ist die Energiemenge im System durch einen größeren Puffer zu vergrößern. Dadurch werden die Takte länger. Energetisch gesehen ist aber gar kein Speicher die beste Option, weil der Speicher auch Wärmeverluste hat. Insofern ein Kompromiss zischen Taktung und Gesamt-Effizienz.

Eine JAZ von 2,9 für eine WP aus dem Jahr 2022 ist arg wenig. Klar braucht die Anlage auch Bereitschaftsstrom und Strom für die Aggregate wie UP. Ansatzpunkt wäre aber erst einmal die JAZ der WP selbst. Dazu gibt es ja Herstellerangaben. Eine schlechte Dimensionierung und / oder eine schlechte Parametrisierung wirken sich natürlich auf den jeweiligen COP aus. Der allgemeine Betriebsstrom fällt im Winter kaum ins Gewicht, im Sommer aber eher deutlich, weil die WP eben ab und an nur ein wenig Warmwasser macht. Aber kannst Du nachmessen, wenn Du einen elektronischen Zähler hast und der freigeschaltet ist. Und dann weißt Du, was Die WP akut an Strom zieht, nur weil sie eben da steht. Bei meiner WP sind das um die 50 Watt, wenn die Heiz-UP mitläuft und 25 W, wenn sie steht.

Deine Grafiken gucke ich mir bei Gelegenheit an, ob ich das was herauslesen kann.

Zum Vergleich. Auch meine WP ist etwas überdimensioniert. Ich komme auf COP Werte der Pumpe zwischen 3,3 und 4,8. Nach Abzug Betriebsstrom bleiben davon Werte zwischen 3,1 und 4,1 übrig.
Aufs Jahr umgerechnet komme ich auf eine JAZ von aktuell 3,91 bzw. 3,7. Die besten Werte stammen aus den Übergangsmonaten.

Hallo Alex, ganz lieben Dank für deinen Antwort. Aus meiner Sicht habe ich folgende Einstellmöglichkeiten. Ich kann an der Heizungskennlinie (diese ist auf 0.4 abgesenkt), an der Raumsolltemperatur und an den Heizkörperventilen drehen. Ausserdem gibt es noch die Taktsperre, welche der Hersteller auf 30 Minuten angehoben hat. Laut dem Heizungsbauer und Hersteller müssen die Ventile bei den führenden Heizkörpern offen sein. Parallel wurde die Nachtabsenkung herausgenommen. Die Modulation von nur 10% wurde mir an der Inneneinheit angezeigt. Leider verharrt die WP nicht bei den 10%, sondern läuft hoch. Was die Heizlastberechnung angeht, ist die Betrachtung in Verbindung mit dem bisherigen Verbrauch sicherlich von dir so korrekt (inkl. TWW-Aufbereitung). Der geringe Verbrauch hängt aber natürlich am sparsamen Einsatz der Energie als Raumwärme. Sollte sich am Nutzungsverhalten zukünftig an einem Zweifamilienhaus etwas ändern, wäre eine Nummer kleiner unterdimensioniert.
Nachdem die Modulationsbreite der WP aber so groß ist, sollte das aber doch kein Problem darstellen, oder?
Viele Grüße
Jürgen

Hallo Bembi, besten Dank für deine Antwort. Ich bin über das Video auf dieses Portal gekommen. Zum Puffer kommen ja meine üppig dimensionierten Heizkörper (Kermi 33), welche im Gesamtsystem sehr viel Wasser bereitstellen. Nach meinem Gefühl und etlichen Gesprächen habe ich vermutlich ein Hydraulik- oder Einstellungsproblem bei meiner Anlage. Leider haben die wenigsten Mitarbeiter der Heizungsbauer noch der Hersteller selbst eine WP und damit wirklich konkrete Eigenerfahrung.
Viele Grüße
Jürgen

So, ich habe mir mal Deine Bilder angesehen.

Vorab: Wo hast Du den Vorlauf, Rücklauf und Volumenstrom gemessen? Stammen die Werte aus der WP oder aus dem Heizkreis? Da der Volumenstrom ja auch bei ausgeschaltetem Verdichter vorhanden ist tippe ich da auf die Heizkreiz UP? Sitzt die im Gerät, oder ist die ausserhalb verbaut?

Was mir da so auffällt:
Du siehst das unterschiedliche Verhalten, bei 0 Grad hast Du lange Heiztakte und ein paar wenige kurze Pausen. Insgesamt 13 Takte. Bei 10 Grad viele kurze Takte mit unterschiedlich langen Pausen und 21 Takte. So weit erst mal nicht ungewöhnlich.

Nehmen wir erst einmal das 10 Grad Bild. Der Verdichter bekommt eine Anforderung und steigt bei 7,5 - 12,5 KW ein (rote Kurve, linke Skala), baut damit einen Temperaturspread von etwa 5 Grad auf. Dann fällt die Leistung auf 5 KW und damit auch der Temperaturspread (Vorlauf fällt steil ab). Mal folgt die Rücklauftemperatur, mal eben nicht.
Eine Wärmeabgabe kannst Du ja nur dann haben, wenn ein Spread da ist. Für mich sieht das so aus, dass die WP manchmal taktet, hochfährt, die Wärme aber nicht los wird. Und weil sie das merkt, fährt sie quasi sofort wieder runter. Im Takt vor 8 Uhr kommt die RL mit (also keine Wärmeabgabe), im Takt danach eben genau nicht (da ist Wärmeabgabe vorhanden). Die Temperaturdifferenz im RL ist aber recht gering, zumindest was erkennbar ist.

Im 0 Grad Bild sehen wir relativ lange Heiztakte, solange die WP läuft, ist ein Spread da, der RL folgt, nur die dazwischenliegenden Leistung-Höcker verstehe ich nicht so ganz.
Bei der WW Bereitung siehst Du, dass der VL auf 55 Grad steigt. Ebenso der Volumenstrom steigt deutlich. Ist aber logisch.

Interessant ist für mich auch, wieso die WP bei 10 Grad einen Volumenstrom vom 1,5 qbm angibt, bei 0 Grad aber nur von 1,0 qbm.

Was nun die gemessenen VL / RL Temperaturen und der Volumenstrom angeht, so sind die Werte nur insofern aussagekräftig, dass die WP im Teillastbereich unnötig oft taktet. Was Du nicht sehen kannst, ist warum sie das tut. Dazu müßtest Du mal die VL / RL und Volumenstrom im Heizkreis messen, also nicht direkt an der WP. Die Grafiken sind auch nicht sonderlich granuliert, so dass man daraus die genauen Schaltpunkt ablesen könnte.

Was nun den Speicher betrifft:
Im Teillastbereich könntest Du mit mehr Puffer die Heiztakte etwas verlängern. Ob das reicht um mehrere Takte zusammenzulegen hängt von der Hydraulik ab. Da der Speicher (wohl) in Reihe geschaltet ist, muß irgendwo ein Überstromventil verbaut sein, welches den Mindest-Volumenstrom durch die WP gewährleistet. Damit der Speicher wirksam wird, muss das Ding hinter dem Speicher verbaut sein, so dass der Speicher immer mit durchströmt wird. Ein offenes Ventil erledigt die Aufgabe noch besser, solange es es den notwendigen Volumenstrom zuläßt. Du nutzt dann einen Teil der Hydraulik als Puffer mit.

Deine Grafik zeigt aber an vielen Stellen ein anderes Bild. Wenn die RL-Temp der VL-Temp direkt folgt, dann ist keine Wärmeabgabe da. Wärme kann ja nur abgegeben werden, wenn ein Spread vorhanden ist. Erreicht die Pumpe ihre Einschaltschwelle, dann läuft sie erst mal an und dann merkt sie, dass sie die Wärme nicht los wird und fährt wieder herunter. Somit ein überflüssiger Takt. Eigentlich müßte die WP ja aus dem Speicher erst mal kühleres Wasser zumindest aus dem Speicher bekommen, also ein Spread zu sehen sein.

Warum die WP mit relativ hoher Leistung einsteigt, dass solltest Du mal mit Deinem Heizungsbauer besprechen. Idealerweise steigt die auf niedrigem Level ein (= hoher COP) und steigert die Leistung nach Bedarf (COP sinkt). Ob Du das mit Deiner WP umsetzten kannst mußt Du klären. Manche Wärmepumpen haben eine Einstellung dafür, wie der Verdichter einsteigt (max oder min Leistung) und wie die Elektronik insgesamt steuert (z.B. max Leistung / max Effizienz).

Deine Schaubilder zeigen aber, dass die WP mit 5 KW im Teillastbereich viel zu hoch, und bei 0 Grad mit 6 KW durchaus im Bereich des akuten Wärmebedarfs liegst.

Ebenso wäre noch zu klären, ob Du Deiner WP nicht beibringen kannst (oder willst), nachts einfach die Füsse still zu halten. Auch hier könnte ein größerer Puffer helfen, die Zeit zu überbrücken, also genug Wärme im System zu halten. Du hast zwar eine Nachabsenkung, die verringerte Vorlauftemperatur verkürzt aber nur den Heiztakt etwas. Ansonsten passiert da nicht viel.

Da mußt Du einfach beobachten, wie sich eine Nachtabschaltung auf Deine Temperaturen im Haus auswirkt. Das wird im Teillastbereich klappen, bei tieferen Temperaturen mußt Du sehen, wie weit die Temperaturen absinken. Nachts sinken die Temperaturen ja auch meist ab, so dass der COP niedriger ist als tagsüber.

Interessant ist für mich auch das Verhalten während der WW Bereitung. Die Heizung steigt bei gut 7,5 KW ein, fällt dann auf 6 KW und schaukelt sich dann auf 12,5 KW hoch. Dann fällt sie kurz auf Null macht wieder einen Sprung auf 12,5 KW, um sich danach auf 6 KW einzupendeln. Da sind aber zu viele Kurven übereinander gemalt, um das genauer zu sehen. Klar hat die Heizung bei WW Bedarf eine Heizlücke, und da schalten Ventile um. Für WW sehe ich aber mehr oder weniger nur ein Takt. Da könnte man auf die Idee kommen, auch für die WW Bereitung die obere Leistungsgrenze etwas abzusenken.

So, nun hast Du ein paar Punkte für Deinen Heizungsbauer. Da allerdings jedes Haus anders ist, ebenso die persönlichen Bedürfnisse, mußt Du gut beobachten und ggf. auch ausprobieren. Ein wenig Daten aufzeichnen kann auch weiterhelfen. Also welche COP Werte Du wann im Jahr erreichst. Dabei mußt Du beide beobachten, also COP mit Nebenaggregaten und reiner COP der WP. Die JAZ geht ja in der Hauptsache da kaputt, wo viel Energie verbraucht wird und der COP schlecht ist.
Auch würde es helfen, die gesamte Hydraulik mal aufzumalen um zu sehen, ob da nicht irgendwo ein Bock versteckt ist.

Was @alex gesagt hat ist ebenso ein Ansatz. Die Taktung läßt sich in Grenzen auch über den Spread regeln. Für die Heizlast ist die mittlere Temperatur am Heizkörper wichtig. Deine Kurve sieht aber bei 0 Grad so schlecht gar nicht aus, im Teillastbereich würde das deutlich mehr bringen. Wie sich das bei Dir auswirkt, muss Du messen und vergleichen. Also zwei ansatzweise ähnliche Tage, einmal mit Spread 5 und mit Spread 10 und dann den Verbrauch gegeneinander halten. Die Unterschiede müssen aber signifikant genug sein, da es eben selten zwei gleiche Tage gibt.

Dem kann ich gut folgen :slight_smile: Trotzdem rechnen. Versuche herauszufinden, wieviel Wasser im System ist (ohne Pufferspeicher). Den Wasserinhalt der Heizkörper solltest Du über Kermi herausfinden, die Leitungen kannst Du mit dem Querschnitt und Länge überschlagen. Zu viel würde ich den Heizkörpern aber nicht beimessen. Die sollen ja schnell warm werden, da ist so viel nicht wirklich drin. Du darfs ja auch nur die Heizkörper berücksichtigen, bei denen die Ventile offen sind, sonst tragen sie zur Pufferung nichts bei. Sind alle Ventile zu, bleibt nur noch das Volumen des Pufferspeichers.

Das führende Ventile offen bleiben müssen wäre mit jetzt neu. Sehr wohl mußt Du aber dafür Sorge tragen, dass (bei einem Reihenspeicher) der Mindestvolumenstrom vorhanden ist. Deshalb sagt jeder Hersteller: Überstromventile.
In der Praxis hat er dann aber doch recht. HZ-Ventil erfüllt die Aufgabe u.U. besser. Aber auch nur dann, wenn Du den Raum nicht übersteuerst. Das könnte nämlich auch den genau gegenteiligen Effekt haben, dass die Verluste im System die WP zum takten animieren, obgleich gar kein Wärmebedarf da ist.

Das Gesamtvolumen muss Du dann in Relation mit dem Speicher setzen. Anders ausgedrückt. Hast Du 200L Wasser im System und 200L Speicher, dann verdoppelt ein 600L Speicher das Volumen im System. Hast Du 1000L im System, dann ist ein 200L Speicher eher Peanuts.
Daraus kannst Du dann den Gesamtenergie-Inhalt berechnen, und daraus ergibt sich dann auch, wie lange die WP braucht, um das Energieniveau anzuheben.

WPs sind für viele Heizungbauer Neuland. Die halten sich an die Empfehlungen der Hersteller, und die Geräte werden mit Werkseinstellungen ausgeliefert. Die sind aber selten optimal. Heizlastberechnungen sollten die aber schon beherrschen. In Zeiten der Ölheizung wurden da aber gerne nochmal 100% Sicherheitsaufschlag draufgeschlagen. Hauptsache es wird auch bei -30 Grad noch kuschelig warm. Aus der Ecke kommt ja auch der hydraulische Abgleich. Je weniger Wärme Du ins System schickst, je besser muss die Wärme verteilt werden.

Ganz lieben Dank für die super Analyse. Ich werde die Fragen mit dem Heizungsbauer klären und mir eine Aufstellung über die Wassermenge im System machen. Es sind etliche Punkte aufgeführt, über welche ich mir bislang noch keine Gedanken gemacht habe. Was ich führe, ist eine lückenlose Dokumentation der Zählerwerte zur Hilfsenergie und was die WP daraus tagesscharf gemacht hat. Was mir in den Sommermonaten die Bilanz etwas verfälscht, ist der Heizstab, welcher ein Teil der PV-Energie in den TWW-Speicher schiebt. Ein tagesscharfes Monitoring zur PV führe ich natürlich auch.
Viele Grüße
Jürgen

Also die WP sollte es trotz Bereitschaft besser können. Heizstab ist immer COP 1. Der eine Takt am Tag macht den Kohl jetzt nicht fett.

Ziel ist aber unter dem Strich, dass Du kostenoptimal fährst.
Wenn Du 10 KW übrig hast, für die Du sonst 10 x 8 ct = 80 ct bekommen würdest.
10 KW direkt in den Speicher sind die weg um bekommst nichts.
10 KW über die WP mit effektivem COP 2,5 = 4 x 8ct = 24 ct. Du bekommst also noch 56 ct.
Insofern stehen 80 ct Heizstab geben 24 ct WP Betrieb.

Zur Optimierung der Anlage nimmt man den technische COP.
Zur Optimierung der Kosten den wirtschaftlichen COP (incl. Nebenaggregate und Sonderaktionen).

Ganz lieben Dank für die Berechnung.
Die PV-Energie kostet mich die entgangene Einspeisevergütung von 8,1 Cent.
Der Stromnetzbezug kostet mich gut 30 Cent. Das heißt, ich benötige bei Netzstrombezug einen COP von 3,7 um mit der PV aufzuschließen.
Nachfolgend meine Tagesverbräuche für TWW in der Zeit vom 09.07.24 bis einschließlich 17.07.24 für 4 Erwachsene und 2 Kinder (nur duschen - keine Badewanne):
09.07.24 → 7 kWh
10.07.24 → 4 kWh
11.07.24 → 7 kWh
12.07.24 → 3 kWh
13.07.24 → 6 kWh
14.07.24 → 5 kWh
15.07.24 → 6 kWh
16.07.24 → 7 kWh
17.07.24 → 5 kWh
Wenn ich davon ausgehe, dass im Gebäude 160 l TWW (Heizkostenabr.) täglich benötigt werden
Q=160l (Trinkwasserspeicher WAS 300)1,16235K=6,5 kWh (von 12°C auf 47°C) passt der Energiebedarf dazu.
Als PV-Energie steht derzeit eine 4,125 kWp-Anlage zur Verfügung. Installliert ist vom Netzbereiber eine Kaskade (Messkonzept 40). Das heißt, zunächst Haushaltsstrom (Energiebedarf ca. 6kWh/Tag), Rest zur WP und hiernach ins öffentliche Netz. Die Ansteuerung vom Heizstab erfolgt über SMA HM-20 Sunny Home Manager 2.0. Einschaltstrom sind 1.500 Watt Überschuss-Strom für Heizstab (also Haushaltsstrom ist schon abgedeckt). Soweit so gut. Das Grundproblem ist die Grundenergie der WP, damit diese erst anläuft, oder sehe ich dies falsch? In 2028 kommt nochmals eine 6,48 kWp-Anlage hinzu, welche dann aus dem EEG rausfällt. Derzeit werden bis einschl. August ca 50% der PV-Energie (alss PV-Anlage 4,125 kWp) ins Netz abgegeben. Viele Grüße Jürgen

Du vergleichst hier aber WP mit Netzstrom gegen Heizelement über Solarstrom.
Wenn deine WP besser ist als COP 3,7, dann lieber einspeisen und Netzstrom für de WP benutzen.
Deinem Zähler ist das aber wurscht, weil der kennt nur eine Richtung. Also Bezug oder Einspeisung, aber nicht beides gleichzeitig. Insofern hilft diese Rechnung nicht weiter.

Vom Grundsatz mußt Du auf die erzeugte Wärme abstellen und was Dich diese kostet.

Wärmepreis Netz direkt: 30 ct (COP = 1)
Wärmepreis Netz WP: 10 ct (bei COP 3)
Wärmepreis Solar direkt: 8 ct (COP = 1)
Wärmepreis Solar WP: 2,6 ct (bei COP 3)

Rechne mal den Betriebsstrom (mußt Du messen) mit 25W (Sommer) und 50W (Winter). Sind 600Wh / 1200 Wh / Tag). Wenn Dein WP Zähler freigeschaltet ist (PIN), kannst Du das ja direkt ablesen. Also in diesem Beispiel wären das 10% der erzeugten Wärme. Auf den COP gerechnet.
COP 5,0: 6 KWh = 1,2 KW Strom
1,2 KW + 600W Grundlast = 1,8 KW: Eff COP = 6 KW / 1,8 KW = COP 3,3
Von den technischen COP 5,0 bleibt folglich ein wirtschaftlicher COP von 3,3 übrig.

Rohwasser hat im Sommer gut 20 Grad im Winter 10-12 Grad. Bei 20 Grad wären das ca. 190L Warmwasser. (Pufferverluste lassen wir mal aussen vor). Das sind < 50 L pro Erwachsener, das ist schon deutlich unter dem Bundesschnitt.

Der Heizungsbauer hat mir versprochen innerhalb von 1 Woche eine Rückmeldung auf die Fragen zu geben. Mittlerweile sind 2 Wochen vergangen. Ich vermute mal, dass er den Hersteller kontaktiert hat und dieser über die Fragen und Anregungen brütet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in Bezug auf die Effizienz der WP nicht weiterkomme. Die letzten Tage waren etwas kühler, andererseits aber warm genug, damit sich der Temperaturhub der WP in Grenzen hält. Trotzdem ist die Tagesarbeitszahl sehr bescheiden. Ich vermute, dass dies an den sehr hohen Taktraten der WP liegt. Die Taktsperre ist auf 30 Minuten eingestellt. Wäre es ein Hebel, wenn ich diese auf z.B. 1 Stunde verlängern würde?
Anbei die Aufzeichnungen des Datenloggers von gestern bis heute Vormittag. Ebenso die Aufzeichnungen meiner Zählerwerte (wie geschrieben Messkonzept 40 der Netze BW – Kaskade der PV – WP-Zähler minus Haushaltstrom plus PV-Anteil ergibt WP-Hilfsenergie.
Im Voraus schon mal ganz lieben Dank für eine Anregung.